首页 文章

shell /内核如何处理发送到同一进程组内进程的信号?

提问于
浏览
2

在UNIX环境的高级编程部分9.6中,我们可以阅读:

每当我们按下终端的中断键(通常是DELETE或Control-C)时,中断信号就会被发送到前台进程组中的所有进程 .

我做了一个简单的测试,编写超级简单的Python脚本,处理sigint信号并比较结果:

#!/usr/bin/python3

import os
import sys
import signal

def handler(signum, frame):
    p = os.getpid()
    with open(str(p), 'w+') as fh:
        fh.write("Received signal at pid: {0}".format(os.getpid()))
    raise SystemError()


def main():
    signal.signal(signal.SIGINT, handler)
    for line in sys.stdin:
        print("READ {0}".format(line.rstrip('\n')))

main()

我只是按照以下方式运行它:

$ ./reader.py | ./reader.py | ./reader.py

并确保流程属于同一流程组:

$ ps -ae pid,ppid,pgid,sess,comm
$ PID  PPID  PGID  SESS COMMAND
  9702  5930  9702  5930 reader.py
  9703  5930  9702  5930 reader.py
  9704  5930  9702  5930 reader.py

我的理解是,在向任何进程发送INT信号后,每个进程都应接收信号并使用处理程序处理它 . 可悲的是,事实并非如此:

  • 如果我将信号发送给进程组负责人(在这种情况下为pid 9702),所有进程都将终止,但我只能看到进程组负责人调用信号处理函数(只有一个文件被创建为处理程序调用执行路径)

  • 如果我将信号发送到不是进程组组长的进程,则进程将退出,处理信号,来自同一管道(进程组)的进程也将被"silently"终止 .

$ ps -ao pid,ppid,pgid,sess,comm
 PID  PPID  PGID  SESS COMMAND
 9842  5930  9842  5930 reader.py
 9843  5930  9842  5930 reader.py
 9844  5930  9842  5930 reader.py

 $kill -INT 9843

 $ ps -ao pid,ppid,pgid,sess,comm
 PID  PPID  PGID  SESS COMMAND
 1456  1446  1456  1446 weechat
 5893  5873  5893  5873 screen
 5928  5902  5928  5902 screen
 9842  5930  9842  5930 reader.py

我想理解为什么这里的行为与书中描述的内容不一致(属于同一进程组的所有进程在向其中任何一个发送信号时终止) . 特别是如何将信号传递给多个进程,而不是所有信号处理程序都被调用 . 谢谢你的解释 .

1 回答

  • 1

    看起来我想通了 . 我的理解是CTRL-C只是将SIGINT信号发送给流程组织领导者,但看起来这样更复杂,shell将负责向进程组中的每个进程发送信号 .

    在我的测试中,为什么信号处理程序只被调用一次的原因是其他进程正确退出 . 在调用 proc1 | proc2 | proc3 并查杀后,说proc1,它处理信号,proc2和proc在输入关闭时退出 . 在for循环之后添加测试sleeps()表明如果我杀死proc1剩余的进程仍然存活 .

相关问题