如何将电压监测仪与RS485输出连接到带Modbus RTU的计算机?我应该使用转换器RS232并连接到计算机的串行COM端口吗?我应该使用RS485到USB转换器连接吗?我可以使用D9连接器针脚从RS485的A,B和接地直接连接到串行COM端口吗?那么A,B和接地是Modbus RTU中D9的引脚? ND20 pinout RS485 Details
如何将电压监测仪与RS485输出连接到带Modbus RTU的计算机?我应该使用转换器RS232并连接到计算机的串行COM端口吗?我应该使用RS485到USB转换器连接吗?我可以使用D9连接器针脚从RS485的A,B和接地直接连接到串行COM端口吗?那么A,B和接地是Modbus RTU中D9的引脚? ND20 pinout RS485 Details
2 回答
是的,您应该使用RS485转USB转换器将ND20连接到您的计算机 .
至少需要将ND20的A(有时称为"-")和B(或"+")线连接到RS485 / USB适配器的相同线路 . 检查您的RS485 / USB适配器手册的引出线 . 请记住,"A"行也可以称为"-","B"可以称为"+" . 在此处查看more RS485 application info .
建议使用
连接GND,但在大多数情况下应该不使用 .
您需要知道ND20使用的波特率/每秒位数(9600?19200?) . 您需要在PC应用程序中进行设置 .
完成所有连接并准备好运行后,您需要使用访问RS485转换器的PC应用程序(窗口上的"COM"设备,例如"COM6") . PC应用程序需要根据MODBUS RTU协议规范请求测量值并接收结果 . 我们的免费Docklight evaluation can help with MODBUS,但最方便的解决方案是像这个新的免费软件QModMaster这样的小型MODBUS主工具 .
选项1:PC - > USB转RS232 - > RS232转RS485 - > RS485设备
选项2:PC - > USB转RS485 - > RS485设备
选项3:PC - > RS232到RS485 - > RS485设备
你需要usb到rs485 / rs232到rs485转换器
当rs485处于浮动状态时,您可能需要接地才能获得可靠的通信