我正在尝试将一组CAN帧发送到CAN总线 . 我正在使用CAPL编程和CANalyzer8.5来模拟和Panel设计师创建一个按钮 . 我的要求是首先使用PANEL设计器创建一个按钮 . 只有按下按钮,它才会开始向总线发送周期性的CAN帧 . 我对如何实现它感到有点困惑 . 到目前为止,我已经设法使用CAPL编写了两个单独的程序 . 第一个程序定期发送数据 . 按下按钮时,第二个代码仅发送一次数据 . 我想合并两个代码,以便按下按钮开始定期发送 .
第一个代码
/*@!Encoding:1252*/
includes
{
}
variables
{
msTimer mytimer;
message 0x100 A={dlc=8};
message 0x200 B={dlc=8};
message 0x300 C={dlc=8};
message 0x400 D={dlc=8};
}
on start
{
setTimer(mytimer,50);
}
on timer mytimer
{
A.byte(0)=0x64;
B.byte(4)=0x32;
C.byte(6)=0x20;
D.byte(7)=0x80;
output(A);
output(B);
output(C);
output(D);
on sysvar test::myButton
{
A.byte(0)=0x64;
B.byte(4)=0x32;
C.byte(6)=0x20;
D.byte(7)=0x80;
output(A);
output(B);
output(C);
output(D);
}
如上所述,当我按下按钮时,它应该开始定期发送CAN帧 . 但问题是,我无法在函数内调用函数,如下所示:
on start
{
on sysvar test::myButton
{
....
}
}
请指教 . 谢谢
1 回答
on start事件仅在测量开始时调用一次,sysvar也是一个事件,只是在你的情况下,当你按下某个按钮时它会被调用 .
也许试试这个:
但是在某些时候你可能想要使用函数cancelTimer再次停止计时器,可能是使用不同的按钮或按键 . 有关更多示例,请查看CANalyzer帮助中的CAPL部分 .