首页 文章

在稳态Modelica模型中求解分量分期

提问于
浏览
1

我试图用Modelica来解决我认为应该是一个简单的稳态组件分段问题,但我很难找到解决方案 .

我准备了一个带有两个并联泵的示例箱,它必须向系统提供目标总流量(vTotal) . 一个泵是一个变频泵,输出与指令频率(fPump1)成比例的流量(v1),它可以在0和fMax之间变化 . 另一台泵是定速泵,每当它运行时输出一个固定的流量(v2IfRunning),当它没有运行时输出零流量 .

目标是解决正在运行的泵的数量和变速泵频率 . 变速泵始终在运行,而定速泵仅在变速泵需要以大于fMax的频率运行时使用 . 我的示例代码如下:

model TwoPumpCode
  // Pump 1
  Modelica.SIunits.Frequency fPump1 "pump 1 frequency";
  Modelica.SIunits.Frequency fMax = 50 "maximum frequency";
  Modelica.SIunits.VolumeFlowRate v1;

  // Pump 2
  // Boolean runPump2(start=false) "true if pump 2 should run";
  Modelica.SIunits.VolumeFlowRate v2IfRunning = 30;
  Modelica.SIunits.VolumeFlowRate v2 
    "actual flow through pump 2";

  Integer nPumpsRunning(start = 1) "number of pumps running";

  // Total flow
  Modelica.SIunits.VolumeFlowRate vTotal = 70;

equation 
  // Calculate the flow through pump 1 as a function of frequency
  v1 = fPump1;

  // Calculate the flow through pump 2 based upon running state
  if fPump1 > fMax then
    nPumpsRunning = 2;
    v2 = v2IfRunning;
  else
    nPumpsRunning = 1;
    v2 = 0;
  end if;

  // Calculate the total flow
  vTotal = v1 + v2;

end TwoPumpCode;

同样,这是一个稳态模型 . 我已经尝试过使用if,when,reinit,用于pumpRunning状态的布尔变量,运行泵数量的整数变量等等,我仍然无法得到稳态解决方案来解决 .

任何建议将不胜感激 .

谢谢,贾斯汀

2 回答

  • 1

    我现在明白了 . 问题是我们需要分离变量 .

    model TwoPumpCode
      Modelica.SIunits.VolumeFlowRate vTotal = 70-40*time;
      model TwoPumpSimple
      // Pump 1
      input Modelica.SIunits.VolumeFlowRate vTotal;
      input Boolean activeSecond;
      equation
         // Calculate the flow through pump 1 as a function of frequency
      v1 = fPump1;
    
      // Calculate the flow through pump 2 based upon running state
      if activeSecond  then
        nPumpsRunning = 2;
        v2 = v2IfRunning;
      else
        nPumpsRunning = 1;
        v2 = 0;
      end if;
    
      // Calculate the total flow
      vTotal = v1 + v2;
      end TwoPumpSimple;
      //TwoPumpSimple first(vTotal=vTotal,activeSecond=first.fPump1>first.fMax);
      TwoPumpSimple first(vTotal=vTotal,activeSecond=false);
      TwoPumpSimple second(vTotal=vTotal,activeSecond=first.fPump1>first.fMax);
    end TwoPumpCode;
    

    超出评论的行与第一个解决方案相同,并将其更改为离散问题 - 但该问题有时缺乏解决方案 .

    新变型执行以下操作:1如果没有第二个泵,需要多高的频率?

    2我们应该激活第二台泵吗?

    3计算新频率 - 基于此 .

    在决策中增加一些滞后将产生类似的效果 .

  • 1

    根据matth的反馈,我能够使用基于Modelica.Blocks.Logical.OnOffController的示例的pre()运算符 . 功能代码如下所示,以供参考 .

    model TwoPumpCode_matth
      // Pump 1
      parameter Boolean runPump2InitialValue = false;
      Boolean runPump2(start=runPump2InitialValue) "true if pump 2 should run";
      Modelica.SIunits.VolumeFlowRate v2IfRunning = 30;
      Modelica.SIunits.VolumeFlowRate v2 "actual flow through pump 2";
    
      // Total flow
      Modelica.SIunits.VolumeFlowRate vTotal = 70;
    
    initial equation 
      pre(runPump2) = runPump2InitialValue;
    
    equation 
      // Calculate the flow through pump 1 as a function of frequency
      v1 = fPump1;
    
      // Calculate the flow through pump 2 based upon running state
      runPump2 = pre(runPump2) or (fPump1 > fMax);
      if runPump2 then
        v2 = v2IfRunning;
    
      else
        v2 = 0;
    
      end if;
    
      // Calculate the total flow
      vTotal = v1 + v2;
    
    end TwoPumpCode_matth;
    

相关问题